isolation boisseau de cheminée
bonjour,
je suis en train d'aménager des combles dans lesquels passe un conduit de cheminée, mais ne sais pas ce que dit la norme dans ce cas est surtout j'ai plusieurs sons de cloches... différents...
quelle laine utiliser? quelle épaisseur? laisser un espace par rapport au boisseau ou non?
ventiler le doublage? quelle plaque utiliser?
Le seul avis cohérent me disait de plaquer à 140 mm, (à priori la norme pour avoir une température inférieure à 50°C) avec du placo feu et de remplir de perlite..
merci d'avance pour votre aide
Bonjour Alfon,
D"abord, il faut savoir que la température limite d’utilisation en continue des plaques de plâtre, quelles que soient leur nature (standard ou spéciale) et leur épaisseur, est de 45° C.
Au-delà de cette température le phénomène de déshydratation entraîne la dégradation des propriétés des plaques.
Si le conduit n’est pas isolé (conduit métallique double peau), nous vous préconisons de réaliser le coffrage Placo® en ménageant un écart d’au minimum 10 cm entre la plaque de plâtre et le conduit de cheminée. Pour information, le fabricant du conduit, type Poujoulat, peut préciser cette distance de sécurité en fonction des conduits.
Par ailleurs, nous vous invitons à incorporer une laine de roche à l’intérieur du coffre, disposée entre les montants Stil®.
Bon chantier
Eric