Plafond autoportant entre pannes et DTU

Bonjour,

Je suis actuellement en projet de modification de mes combles aménagés. Voici quelques informations:
- objectif: création d'un nouveau faux plafond isolé entre panne
- actuellement: lambris entre pannes, fixés sur chevrons
- distances entre pannes horizontales: 100 mm
- épaisseur d'isolant entre chevrons: 120 mm
- épaisseur d'isolant entre pannes: 160 mm
- pose d'une membrane vario xtra
- la retombée de panne doit encore être un peu visible

Mes questions:
- Je souhaiterai savoir s'il est conforme au DTU de pouvoir réaliser un plafond autoportant entre les pannes, plutôt que de passer par l'utilisation de suspentes et de fourrures. J'ai pu lire des avis divergents sur cela.

- Si cela est conforme, pour la mise en œuvre: rail 48 vissés en vis à vis dans les pannes, puis montants tous les 60 cm? (doublés ou non)?

- Dans ce cas, le travail de la charpente ne pose pas de problème? (maison de 35 ans, bois à priori sec).

Vous remerciant d'avance.

Cordialement

VM

Bonjour,

Pour répondre à vos questions concernant la création d'un faux plafond isolé entre pannes dans vos combles aménagés :

 

1. Est-il conforme au DTU de réaliser un plafond autoportant entre les pannes plutôt que d'utiliser des suspentes et des fourrures ?

Oui, il est conforme au DTU 25.41 de réaliser un plafond autoportant entre pannes, à condition de respecter les règles de dimensionnement des ossatures en fonction du poids des plaques et de l'isolant. Cela inclut notamment le choix des rails et montants adaptés, ainsi que le respect des entraxes et des fixations.

 

2. Mise en œuvre : rails 48 vissés en vis-à-vis dans les pannes, montants tous les 60 cm (doublés ou non) ?

Rails : Les rails Stil® R 48 peuvent être fixés directement sur les pannes, à condition que celles-ci soient en bon état et puissent supporter la charge supplémentaire. Les rails doivent être solidement vissés avec des fixations adaptées au bois.

Montants : Les montants Stil® M 48 peuvent être utilisés avec un entraxe de 60 cm maximum. Pour garantir une meilleure rigidité, il est recommandé de doubler les montants dos à dos et de les solidariser avec des vis TRPF tous les 40 cm.

Isolation : Insérez l'isolant (160 mm entre pannes et 120 mm entre chevrons) avant la pose des plaques de plâtre. La membrane Vario Xtra doit être posée côté intérieur, entre l’isolant et le parement, pour éviter les problèmes de condensation.

3. Le travail de la charpente pose-t-il problème ?

Si la charpente est en bon état (bois sec et sain), elle ne devrait pas poser de problème pour la réalisation d’un plafond autoportant. Cependant, il est important de vérifier que les pannes sont suffisamment solides pour supporter la charge supplémentaire des rails, montants, isolant et plaques de plâtre. Si vous avez un doute, il peut être utile de consulter un professionnel pour évaluer la structure.

 

Points supplémentaires :

Entraxe des montants : Respectez un entraxe de 60 cm maximum entre les montants pour garantir la stabilité de l'ossature.

Fixation des rails : Les rails doivent être fixés avec des vis adaptées au bois, et les montants doivent être solidarisés dos à dos pour éviter tout basculement.

Isolation thermique : Pour maximiser l’efficacité thermique, veillez à une pose continue de l’isolant sans discontinuité et à une bonne étanchéité à l’air grâce à la membrane pare-vapeur.

En résumé, il est tout à fait possible de réaliser un plafond autoportant entre pannes, à condition de respecter les règles de mise en œuvre du DTU 25.41 et de vérifier la solidité de la charpente. Utilisez des rails R 48 et des montants M 48 doublés, avec un entraxe de 60 cm maximum, et assurez-vous que l’isolation et l’étanchéité à l’air sont correctement mises en œuvre.

Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaire.


Excellente journée.
Emmanuel

Bonjour,

Merci avant tout pou vos réponse. Pour clarifier un point, car il me semble ne pas avoir été assez précis, je souhaite faire ce faux plafond non pas à l'horizontal, mais incliné, pour suivre le rampant. Dans ce cas précis, pas de contre indication à utiliser le système rail/montant?

Cordialement

VM

Bonjour à tous les membres de la communauté Placo ! Désolé de m'incruster dans votre discussionJe m’appelle Vincent, je travaille dans le bâtiment depuis une quinzaine d’années. Je m’intéresse beaucoup aux nouvelles techniques d’intégration, notamment pour tout ce qui est robinetterie murale. En ce moment, je travaille sur un projet de suite parentale où je dois installer un mitigeur de lavabo encastré dans une cloison en Habito. C’est un vrai défi technique pour assurer une fixation rigide et une étanchéité parfaite derrière la plaque. Ravi de pouvoir partager mes astuces sur les rails, les montants et les finitions avec vous !