Bienvenue sur la Communauté Placo®

Suspentes trop courtes

Bonjour, je cherche une solution pour isoler des rampants avec une épaisseur supérieure à 280 mm, les suspentes intégra sont donc trop courtes, les rallonges intégra pourraient elles convenir malgré le fait que ce ne soit pas un plafond horizontal ?

Bonjour,

Il est bien indiqué dans leur fiche produit que les rallonges Intégra 2  sont prévues pour des plafonds horizontaux et n’ont pas la résistance mécanique suffisante (ou en tous cas pas testée) pour être posées en rampants.

D’autre part, les laines de verre en lambda 40 sont interdites en rampants. Elles existent en forte épaisseur jusque 400 mm en monocouche (IBR). Je n’ai pas connaissance (cela existe peut-être) d’épaisseur supérieure à 280 mm (Isoconfort 35 revêtu kraft) existante et qui convienne pour cet usage d’où mon interrogation sur l’isolant que vous voulez poser. En lambda 35 et en 280 mm, on a une résistance thermique R=8 m².K/W ce qui est déjà  tout à fait « honorable ».

A vous lire concernant l’isolant à poser.

Cordialement