Bienvenue sur la Communauté Placo®

Fixation/scellement linteau bois dans cloison

Bonjour Denis,

j'ai besoin de de fixer un linteau de porte qui répartira les charges de part et d'autre d'une porte intérieure, linteau bois de section env.75x80mm sur 160cm de longueur.
Ceci dans une cloison en Caropro non hydro (le linteau sera recouvert d'une chute de BA13 pour la finition, 75 +2*12,5 égal 100m soit l'épaisseur de la cloison)

Je ne sais quel produit utiliser pour sceller ce linteau bois; pouvez-vous me guider?

Selon mes (faibles) connaissances:
La mousse PU ne me rassure pas dans le sens où elle pourrait retravailler à la remise en chauffe des pièces (en bi-composant) ou à l'hygrométrie (mono composant), de plus la PU me semble trop souple (élasticité)
je ne trouve pas de colle à carrelage qui me semble bien adaptée,
et utiliser un primaire sur ce linteau avant collage à la colle de montage des carreaux de plâtre semble possible mais je ne suis pas sûr.

Merci à vous.
Lucas

Bonjour,

Suite à votre demande, je vous invite à vous rapprocher du fabricant car Placoplatre® ne commercialise pas les Caropro en béton cellulaire.

Restant à votre disposition pour tout complément d’information.

Cordialement,
Denis pour l'équipe Placo®

Denis, je me suis trompé dans ma demande, il s'agit bien de carreaux de plâtre et non béton cellulaire.

Cordialement.