Bonjour Lilian,
Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive.
Le dimensionnement des plafonds dans la norme NF DTU 25.41 n’est valable qu’avec des BA13. L’utilisation d’autres plaques doit faire l’objet d’un Avis Technique ou d’une prescription spécifique pour définir l’ossature et garantir la planéité du plafond surtout avec la masse surfacique de l’isolation.
Nous ne préconisons pas cette solution, trop de risque de festonnage.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.
Cordialement.
Denis pour l’équipe Placo®
Bonjour Lilian,
Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive.
Le dimensionnement des plafonds dans la norme NF DTU 25.41 n’est valable qu’avec des BA13. L’utilisation d’autres plaques doit faire l’objet d’un Avis Technique ou d’une prescription spécifique pour définir l’ossature et garantir la planéité du plafond surtout avec la masse surfacique de l’isolation.
Nous ne préconisons pas cette solution, trop de risque de festonnage.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.
Cordialement.
Denis pour l’équipe Placo®