Bienvenue sur la Communauté Placo®

Sertissage rail

Bonjour j'ai une question à vous poser je fais construire par un pavillonneur et celui-ci ne certifie pas les rails il me certifie qu'il n'est pas obligé je ne trouve pas la réponse dans le dtu ou le référentiel ... Pour ma part quand je pose du placo je le certif ça me paraît logique merci de votre réponse

Bonjour David,

Le DTU 25.41 (ouvrages en plaques de plâtre ou à base de plâtre et propriété de l’Afnor) indique que la fixation mécanique des ossatures métalliques doit se faire mécaniquement à l’aide de vis TRPF (Tête Ronde à Pointe Forêt).

Le sertissage n’est nullement une obligation et n’apporte rien au niveau des propriétés mécaniques surtout quand le parement en plaques de plâtre aura été vissé avec des vis TTPC (Tête Trompette Pointe Clou) dans les rails et les montants qui constituent l’ossature métallique.

Cordialement

Denis pour l’équipe Placo®