Bonjour,

Je souhaite renforcer l'isolation d'une chambre en combles aménagés (maison des années 80).

Les rempants sont isolés classiquement avec laine de verre et plaques de platre sur suspentes.

Est-il possible de compléter l'isolation entre les pannes visibles, par un doublage collé et/ou vissé dans les plaques de platre actuelles?

Ci joint une photo surement plus parlante.

 

Merci de votre retour,

Cdlt

Ci joint une photo de meilleure qualité.

Bonjour Olivier,

La fixation mécanique des doublages collés en rampants est limitée à une épaisseur maximale de 80 mm et les complexes à base de à base de polystyrène expansé de doivent pas être mis en œuvre par fixation mécanique.

Les fixations doivent aller chercher la structure porteuse (pas facile à faire à l’aveugle) et il faudra s’assurer que celle-ci supportera la charge supplémentaire rapportée

Je vous invite à consulter le DTU 25.42 au paragraphe 7.1 qui développe ce point.

Pourquoi ne pas vous orienter vers une solution plus classique éprouvée ? Une laine de verre semi-rigide en lambda 35 ou mieux encore 32 type Isoconfort  calée entre les pannes, des suspentes fixées sur les pannes et le parement de votre choix (plaques de plâtre BA 13 standard, plaques de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo®Phonique   forment une solution classique.

Cordialement