Bonjour,

Nous devons mettre un ERP de type 5 aux normes PMR et SECURITE INCENDIE. Pour palier à cette dernière, nous allons installer un plafond coupe feu sur l'ensemble de la surface, doublée avec du placoflam B13.

La question est... que peut-on faire ou ne pas faire sur ce plafond coté luminaire ? Visiblement ils sont interdits (spots, abat-jour...). A moins de ré-installer une 3ème couche de placo (ba13 classique) sur suspentes.

A-t-on le droit de percer ?
Est-ce que viser un simple crochet (en laiton par exemple) est-il autorisé ?

Merci pour votre réponse !

AA

 

Bonjour Aurélien,

Les essais de résistance au feu ont été réalisés sur des plafonds en plaques pleines, non percées. Pour être conforme au procès-verbal de résistance au feu, il convient d’assurer la continuité du parement.

Ainsi, les percements ne sont pas tolérés. Nous vous proposons de mettre en œuvre des luminaires en applique ou de réaliser un second plafond dans lequel les câbles et organes électriques, gaines seront mis en œuvre.

Toutefois, si un percement devait lieu, il conviendra de se rapprocher du bureau de contrôle ou de l’organisme responsable de la sécurité incendie.

Bien cordialement,