Bonjour

je suis propriétaire d'un logement qui se situe en dessous d'un apprtement dont le plancer bois laisse passer les bruits d'impacts malgré un fx plafond placo sur ossature fixé sans menbranes antivabratiles et c'est là que se situe tout le problème.....

Je souhaite faire des travaux rapidement pour résoudre ce problème et deux solutions techniques s'offrent à moi :

Première solution : Je dépose les plaques de platres, je dépose la laine de verre de 100 mm, je dépose les tiges filetées une par une, les raccourcie pour insérer une membranes antivibratile (mais de quelle références ?) je repose ma laine de verre et mes plaques de BA13 puis enduisage et peinture

Deuxième solution : je dépose tout, je pose des profils longues porté mur à mur (en pierre) pour portée de 4m70, je repose mon ossature secondaire sous les profils longues portées, repose  laine de verre + BA 13, enduite et peinture

merci de me donner votre avis ou une autre méthode super efficace

 

Bonjour Frédéric,

Seul un diagnostic acoustique pourrait vous donner les justes préconisations en fonction de la nature des bruits, de leur volume en « émission » et celui souhaité en « réception », des voies de transmission, de la nature des matériaux constructifs.

En son absence, quelques recommandations usuelles et autres conseils :

  • Les bruits d’impact se traitent préférentiellement du côté om ils sont émis. Il sera probablement néanmoins certainement difficile voire impossible d’intervenir chez votre voisin du dessus. Cela vous obligera peut-être à adopter une solution dite de la boîte dans la boîte car les bruits se transmettent non seulement par le plafond mais aussi par les cloisons, les murs, etc…
  • Il ne s’agit pas de membranes anti-vibratiles mais plus probablement de suspentes anti vibratiles qui limitent les transmissions quand on est dans la cadre d’un plafond dit suspendu (à l’aide de ses mêmes suspentes). Il existe plusieurs types de suspentes anti-vibratiles : voilà la Placo® et l’Isover (suspente Intégra2 Phonic).
  • Compte tenu de la portée de mur à mur, la réalisation d’un plafond autoportant nécessitera d’employer une suspente intermédiaire (Cf. tableau de ce chapitre sur les plafonds sur montants Stil®) ou alors il faut passer par des plafonds longue portée Stil Prim® Tech (cf. pages 116 & 117 de ce document).

En espérant que les travaux que vous entreprendrez résoudront vos problèmes.