Combler ou non espace sous cloison

Bonjour, 

je refais actuellement une chambre située à l'étage de mon domicile.

Il s'agit d'une pièce sous rampant, concernant le sol il s'agit d'un parquet posé sur plancher aglo.

En enlevant les plinthes, j'ai constaté un espace variant de quelques mm à plus d'un centimètre au bas de 

la cloison, au niveau du plancher.

J'ai l'impression de sentir l'air passer en dessous.

Ma question, est-il normal que cet espace existe? 

Dans le cas contraire, quelles sont les solutions pour combler ce jeu.

Merci.

 

Bonjour Nicolas,

Si je vous ai bien compris, il peut s’agit de l’espace réglementaire qui doit être laissé en pied de plaque lors du montage afin d’éviter les mouillages accidentels et la dégradation de plaque de plâtre. Cet espace doit être de 1 cm (cf. DTU 25.41 et lire le point 5 de ce chapitre sur les cloisons de distribution simple et double parement Placostil®). Il peut être comblé par un joint mastic silicone (généralement suggéré quand on veut améliorer l’acoustique). Il faut aussi se poser la question de ce courant d’air… Si vous avez trouvé une sortie, il doit y avoir une entrée : tête de cloison non fermée, autre. Il faut investiguer de ce côté pour supprimer ce courant d‘air parasite qui peut nuire à l’isolation.

Cordialement