bonjour, 

suite à un premier post sur le placoflam, j aurais souhaité savoir si la lisaplac serait plus adaptée dans ma situation.

en effet je dois respecter une distance de 15 cm minimum d un matériau incombustible entre le dessus du pôele et la plaque sur le dessus.

le placoflamm a noircit, la lisaplac serait peut etre plus adaptée?

merci par avance,

 

Cordialement,

 

helene

Bonjour Hélène,

Au risque de me répéter, quel que soit le type de plaque de plâtre (leur nature standard ou spéciale, leur épaisseur), la température de surface ne doit pas dépasser 45°C au risque de dégrader les propriétés de ces dernières à cause d’un phénomène de déshydratation.

Cordialement

bonjour, ok merci, je n avais pas compris que cela concernait toutes les plaques de platres, le lisaplac etant considéré comme incombustible, et répond donc aux normes de sécurité pour une distance mini de 15cm selon les caracteristiques de mon poêle.

Mais je suis persuadée que la temperature sera supérieure à 45 degrés.

je m interrogeais aussi sur la glasroc, mais d'après les caractéristiques évoquées, cela ne sera ne sera donc pas suffisant,

 

merci pour vos conseils,

 

Cordialement,

Hélène