[Normes coupe feu erp5 medical ]
[Normes coupe feu erp5 medical ]
Bonjour à tous,
Suite à comission incendie,je dois être coupe feu 1h en mitoyenneté.
Mes murs mitoyens sont en brique pleine.
Est ce que la brique pleine est coupe feu 1h? Pour savoir si je dois plaquer en placofeu ou en normal blanc( avec les voisins latéralement) sachant que les murs latéraux sont en brique..je me dit que ça sert à rien de mettre du rose
Je sais que pour le plafond ça sera en placofeu rose( vu que c’est un plancher bois et habitation au dessus)
Merci à vous
Bonjour,
Je ne sais pas si le mur brique est coupe-feu de plus dans le cas de PV feu sur mur brique, la performance feu dépend de la charge supportée par le mur. De plus, entre un local commercial et un logement, il y a une obligation d’isolement acoustique Dn,TA ≥ 58 db.
Aussi je peux vous proposer une contre-cloison Placostil® 2 BA 18S EI 60 et associée à un isolant pour l’acoustique PAR Phonic Tech 45 ou 60 mm.
Excellente journée.
Denis