pose de placo sur support amianté
Nous devons encapsuler des supports amianté en sous section 3 en posant des placo structure métal contre cloisons et plafond amianté.
exist'il un moyen pour éviter de percer ces supports amianter ??
Les sols ne sont pas amianté on peut se fixer dessus mais le plafond et les murs sont amaintées;
Bonjour Christophe,
Il vous faut réaliser une structure auto porteuse fixée au sol uniquement afin de ne pas percer les parois amiantées. Il y a la solution des portiques mégastil® décrite ici https://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/43e2e02d42cf22e84f270eca274f9e58.pdf ainsi que les ossatures Still®Prim 100.
Je vous recommande de prendre contact avec nos services techniques pour le calcul du dimensionnement de ces ossatures. Voir ici https://www.placo.fr/Services/Assistance-technique
Bien cordialement