Raccord de parevapeur ?
Bonjour,
Comment pose-t-on le " Placomur® Performance PV 4.75 13+140 " pour que les raccords de parevapeur integré soit conforme ?
Il faut absolument l'aeroblue ?
Et comment traite-t-on les jonctions avec une menbrane parevapeur ?
Merci !
Bonjour Vivien,
Si bien réalisés, les jonctions entre panneaux avec enduits et bandes permettent d’avoir la continuité suffisante du pare-vapeur.
C’est un autre débat mais les jonctions entre lés d’une membrane pare vapeur doivent se faire avec l’adhésif recommandé par le fabricant de cette membrane. Pas de membrane pare-vapeur avec du doublage collé, les plots de Map® tiendraient moins bien ;)
Quelques informations théoriques sur les doublages collés Placomur® https://www.placo.fr/content/download/158195/1991300/version/1/file/Complexes-de-doublage-thermique-placomur.pdf et pratiques sur la pose https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/doublage-colle
Cordialement