Cloison dans le vide
Bonjour,
Je cherche à aménage mon hangar et je voudrais faire une pièce en plus de 3.90 de largeur par 7,00 de long.
Ma question et puis je faire tenir ma cloison de 7,00 m a 2'50 de haut qui sera prit dans le doublage mais pas dans le plafond car 7,00 m de haut et je voudrais savoir si ma cloison dans le vide faire un plafond autoporté pour rigidifier l'ensemble merci de votre aide car j'ai vraiment pas envie de monter la cloison sur toute la hauteur ..
Bonjour Sébastien,
Plusieurs éléments pour vous répondre :
On ne joue pas avec la sécurité et cette cloison doit être montée en suivant nos indications de dimensionnement, de matériau et en respectant les règles de l’art. La résistance mécanique a été calculée avec le type de plaques de plâtre proposées. Toute variante vous fait perdre les propriétés mécaniques annoncées.
Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Denis pour l’équipe Placo®
Bonjour ,
Je me suis trompe la cloison fait 7 m de long sur 2.70 qui sera prit sur le doublage mais dans le vide ne sera pas fixer au plafond je pensais faire le plafond en montant de 100 et redir la cloison avec des montant de 100 pour tenir la cloison de part et d'autre ?
Bonjour Sébastien,
Les dimensions ne changent pas le principe : une cloison doit être fixée en pied et en tête. Que risque-t-il de se passer si quelqu’un s’appuie dessus dans le cas contraire où elle n'est pas maintenue en partie haute ?
Vous pouvez vous reporter au lien sur les cloisons pour dimensionner celle qui vous préoccupe et il faudra trouver une solution pour la fixer en partie haute.