Bonjour,
Nous avons tout démoli, la maison est maintenant un immense loft sans carrelage ni plafond.
Une fois les menuiseries changées nous allons poser une isolation en laine de bois sur les parpaings. Après cette isolation nous mettons en place l'ossature métallique pour incorporer une seconde couche d'isolation et l'électricité dans ces cloisons périphériques.
J'ai bien compris que les cloisons de BA13 ne devaient être au sol. Malheureusement, dans cette phase, nous sommes au niveau de la dalle et non au niveau du sol fini.
Comment devons nous poser le BA13, sachant que le sol fini devrait être environ à 2,5 cm plus haut. Cette hauteur est une estimation, car ni l'isolation du sol ni le revêtement est encore choisi!!!!
Merci pour vos conseils
Cordialement
Claude

Bonjour Claude,
Le DTU 25.41 dit que le plafond doit être solidarisé au mur pour une question d’étanchéité à l’air
Donc vous pouvez :
1. Faire le plafond en 1er en prenant soin de placer un rail ou une cornière périphérique pour respecter le DTU, ET :
o Dans le sens transversal, percer la plaque de plafond au droit des fourrures pour fixer son rail haut
o Dans le sens longitudinal, mettre des chevilles à expansion type Molly OU, prendre soin de placer la 1ère fourrure de son plafond à l’endroit où il voudra mettre son rail de plafond (je te fais un petit dessin)
2. Faire le doublage en 1er et venir solidariser son plafond contre avec rail ou cornière pour une continuité de l’isolant
Bon courage pour vos travaux
Denis pour l'équipe Placo®