Protection anti incendie et fixation

Bonjour

Je suis en train de faire  lintérieur de ma maison en bois et on me recommande dans l'espace pres du poele, à la mise en place du ba13 antifeu, de créer un vide d'air de 20mm (circulation de l'air verticalement) entre le mur bois (95mm) et le ba13, connaissez vous un rail ou un montant de 20mm qui me permettrait de fixer ce ba13 solidement. D'autant plus que compte coller des pierres de parement sur le ba13. J'espère être clair dans mes explications

Merci pour vos réponses

Philippe 

Bonjour Fil

Déjà un 1er élément de réponse

La température à proximité des appareils de chauffage type poêle à bois dépasse généralement 200°C.

D'où il faut suivre les indications du fabricant ( fiche technique de l’appareil) de l’appareil de chauffage type poêle à bois concernant notamment les distances minimales à respecter vis-à-vis des parois sensibles aux effets de la chaleur.

Eric

Bonjour Eric

Merci pour ta réponse, voila ce que me recommande le constructeur :

http://issuu.com/poujoulat/docs/guide-conseil-rt-2012?e=2684172/3421382

Je dois donc créer un vide d'air de 20 mm, car mon conduit fait 150mm, entre mon ba13 et mon mur bois. La question c'est comment fixer ce ba13 sur ce mur bois avec cet espace de 20mm. Est que les Appui Duo’Tech sont la solution et existent ils en 20mm ?

Cordialement

Bonjour Fil

Vous pouvez poser une plaque de plâtre Placoflam® mais vous devez respecter la distance de sécurité demandée par le fabricant de manière à ne pas excéder une température de 45°C sur la plaque de plâtre, au risque que celle-ci se déshydrate.

La plaque de plâtre peut être fixée sur une ossature métallique de type Profilé MOB. Cette dernière fixée sur la structure bois permet de ménager un vide de 22 mm derrière la plaque de plâtre.

Pour la pose de pierre de parement, a priori il n’y a pas de contre-indication dès lors que le processus de fixation des pierres ne dénature pas le carton de la plaque de plâtre. Pour une fixation par collage, la masse surfacique ne devra pas excéder  30 kg/m².

En attaché des infos sur le profilé Stil® MOB.

Tenez nous au courant sur la suite de votre chantier.
Eric

C'est à la page 24 du document
C'est à la page 24 du document

Merci Eric pour cette réponse qui me semble être la bonne solution.