Bonjour,

Sur une maison neuve dès qu'il y a du vent l'étage sous comble se met à grincer fortement à partir de 15km/h et plus il y a du vent plus il y a de bruit

Il semblerait que cela soit due aux suspentes + fourrures qui travail et créer ce grincement

Voici une vidéo qui illustrent cette gêne :

https://www.youtube.com/watch?v=tjStDDMksKg

Quelqu'un aurait-il la solution ?

Merci

Bonjour Benjamin,

Ce souci peut avoir plusieurs origines et aussi plusieurs solutions à adapter selon l’origine.

On récence dans les différentes causes possibles :

  • Des problèmes de compatibilité de dimension entre les suspentes et les fourrures : selon les fabricants, les dimensions varient et peuvent occasionner un jeu préjudiciable si on mixe différentes marques.
  • L’emploi (ou le non emploi plutôt) de suspentes avec des butées acoustiques.
  • Un défaut d’alignement des fourrures.
  • Des soucis de pression dépression.

Des exemples de solutions :

  • Quand les suspentes sont accessibles, les démonter et les remplacer par des suspentes de même marque que les fourrures ou des suspentes avec des butées acoustiques et ou encore positionner des bandes de liège (4 mm d’épaisseur environ) entre suspentes et solives. On lit aussi que l’injection de mousse expansive ou de joint liquide est une technique qui se tente.
  • Veiller à un bon alignement des fourrures.
  • Lors de la construction, veiller à ce qu’un écran de sous-toiture réduisant la vitesse des entrées soit mis en œuvre.
  • Faire des essais de diminuer les entrées d’air (attention à la pérennité de la charpente !).
  • Attention à avoir un dimensionnement suffisant de la structure bois.

Voilà quelques pistes pour, d’une part éviter le problème et, d’autre part, tenter de le solutionner quand il est apparu.

En espérant que vous trouverez la solution adaptée à votre maison.

Bien cordialement

Bonjour Denis,

Les fourrure et les suspentes sont des F530 (sans butée), donc la la même marque d'apres mon contrcusteur. D'après les plaquiste la partie plafond à été aligné au laser, et tandis mensardé "à l'oeil"

Les entrée d'air on été déplacer (j'en ai 2 par pignons), mais rien n'a changé

Merci pour votre temps

Bien cordialement