Bonjour, je veux réaliser un faux plafond entre les pannes de ma charpente (voir photo ci-joint du toit) et je me pose la question sur la manière d'exécuter ce plafond.
Entre les chevrons aurais un isolant complémentaire (il a déjà un isolant sur les chevrons type sarking), puis le faux plafond sera posé entre les pannes à peu près à 5 cm au-dessous des chevrons.
Je rajoute aussi un croquis de comment je compte exécuter le plafond. Donc des fourrures le long de pannes avec des suspentes vissées dans les chevrons, puis une fourrure en plus entre les deux pannes, aussi elle parallèle. La distance entre les pannes est de 118 cm, donc il y aurait une distance de 59 cm entre les fourrures.

première question concernant ce type de pose :
1 - comment faire le raccord entre la plaque et la panne en bois ? Il faut ajouter une corniche visée le long de la panne, en plus de la fourrure pour consolider le raccord et ensuite faire un joint avec mastic acrylique ? Ou bien la fourrure, resserrée contre la panne, suffira pour raccorder solidement la plaque contre la panne en bois, puis ensuite mastic acrylique ?

2 - pour le sens de pose des plaques, en principe ils devront être posés perpendiculaires au fourrures mais si je le fais de cette manière il aurait beaucoup plus de coupes et raccords à faire entre les plaques. ça me paraît plus sensé de placer la longueur des plaques parallèle au pannes et donc moins coupes et raccords à réaliser.

3 - peut être que la pose des mes fourrures ne sont pas comme j'imagine le faire, et elles devront être posées à l'inverse du croquis, parallèles au chevrons et perpendiculaires au pannes. Si c'est le cas je ne vois pas quel type de suspentes utiliser ? et encore comment réaliser un raccord solide entre la plaque et la panne.

Cordialement

Bonjour ,

Vous trouverez ci-dessous notre retour :

1 - comment faire le raccord entre la plaque et la panne en bois ? Il faut ajouter une corniche visée le long de la panne, en plus de la fourrure pour consolider le raccord et ensuite faire un joint avec mastic acrylique ? Ou bien la fourrure, resserrée contre la panne, suffira pour raccorder solidement la plaque contre la panne en bois, puis ensuite mastic acrylique ?

  • Nous vous proposons effectivement de mettre en œuvre une cornière vissée le long de la panne bois. Un mastic acrylique sera ensuite mis en œuvre entre la plaque de plâtre et la panne bois afin d’éviter les fissurations liées aux variations dimensionnelles du bois.

 

2 - pour le sens de pose des plaques, en principe ils devront être posés perpendiculaires au fourrures mais si je le fais de cette manière il aurait beaucoup plus de coupes et raccords à faire entre les plaques. ça me paraît plus sensé de placer la longueur des plaques parallèle au pannes et donc moins coupes et raccords à réaliser.

          Il est possible de mettre en oeuvre les plaques de plâtre parallèlement aux pannes (entraxe maxi entre fourrures tous les 0.40m).

 

3 - peut être que la pose des mes fourrures ne sont pas comme j'imagine le faire, et elles devront être posées à l'inverse du croquis, parallèles au chevrons et perpendiculaires au pannes. Si c'est le cas je ne vois pas quel type de suspentes utiliser ? et encore comment réaliser un raccord solide entre la plaque et la panne.

  • Effectivement, nous proposons de mettre en œuvre les fourrures Stil® F 530 parallèlement aux pannes (et non aux chevrons). Il conviendra d’utiliser nos suspentes Stil® F 530 et de les disposer en quinconce (alternance de chevron au maximum tous les 1,20 m).  

 

Cordialement,