Bonjour,

Chauffage au sol hydraulique...

Isolation plancher au dessus de la dalle.... polyurethane 100 mm

+ coulage chape d'enrobage base beton finition beton verni....

comment réaliser la pose des cloisons afin d'eviter un eventuel pont thermique ou point de rosée...

compte tenu que les cloisons et doublage doivent etre réalisée avant la mise en oeuvre du complexe isolation plancher et chape d'enrobage...

merci de vos conseils....

 

 

 

Bonjour,

Sans vouloir ni pouvoir me substituer à une étude thermique, on peut estimer que le pont thermique généré par l’interruption de l’isolation sera négligeable surtout qu’il s’agit de cloisons intérieures.Il faut bien évidemment veiller à protéger les pieds de cloison par un film polyéthylène comme indiqué au point 2 sur le schéma des sols bruts de la page 174 (numérotation papier) de cette documentation sur les cloisons et gaines techniques.

Cordialement